![]() |
|
Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Elektronik (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=8) +---- Forum: Allgemeine Themen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=87) +---- Thema: Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen (/showthread.php?tid=19112) |
Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen - ArLo62 - 14.03.2021 Ich hatte einen Gitarrenamp (Röhre) bei einem großen Musik Versandhändler gekauft der wäre durch jede Prüfung gefallen. Röhrenverstärker sind da fast immer die Hölle. Auch bei meinem EL34 SE China Billigkracher. Also nicht nur diy. Wenn man sicher ist, dass alles wirklich ok ist, muss man als "Inverkehrbringer" beim Verkauf darauf hinweisen, dass das Gerät von einer Fachkraft abgenommen werden muss. Und das am besten schriftlich. Grüezi wohl Arnim Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen - capslock - 14.03.2021 Ich habe bei egal welchem Kleber oder Klebeband immer ein schlechtes Gefühl. Habe einfach zu viele gesehen, die nach Jahren abgefallen sind. Aus was für einem Kunststoff sind denn die Wagos? Falls PP oder PE, kann man eh davon ausgehen, dass nichts dauerhaft hält. Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen - Kalle - 14.03.2021 Vor 53 Jahren habe ich bei einem Rockwettbewerb mal nen Jung an den Gitarrenseiten hängen sehen.... :devil: bevor er sie wegschmeißen konnte. Damals waren solche Showeinlagen nicht eingeplant aber üblich. Er hat es überlebt. Üblich war damals auch, dass man den Sicherungsautomaten schnell mehrfach drücken musste, bevor die Trafos satt waren.Jrooß Kalle Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen - ArLo62 - 14.03.2021 Wagos > ich meine Polyamid. Hält ewig. Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen - Hannes 1977 - 14.03.2021 Hallo in die Runde, also ich finde die normalen Wago Klemmen perfekt dafür. Grüsse Hannes Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen - Kleinhorn - 14.03.2021 Zitat:Falls PP oder PE, kann man eh davon ausgehen, dass nichts dauerhaft hält. Dann werden wohl zigtausend Abzweigdosen einfach mal abfackeln..... ![]() Ich nehm Wagos und klebe die mit Tartan permanent auf die Bodenplatte. Hält und man bekommt das nur mit Drehkraft wieder ab. Allerdings sind meine Bodenplatten im Gehäuse aus Polystyrol...selbst kleine Printtrafos bekommt man, einmal aufgeklebt, nur mit Scherkräften wieder runter.. Mein Nummernschild ist vorn auch mit dem Tartan aufgeklebt...hält bis über 270 und seit Jahren...wird mal Zeit für was Neues...
Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen - capslock - 14.03.2021 In Abzweigdosen ist ja normalerweise nichts geklebt. Und wenn das mit Polyamid stimmt, hält auch der Kleber. Hannes, von diesen selbstklebenden Kabelhaltern habe ich schon welche nach 10 - 20 Jahren abgehen sehen. Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen - Köter - 15.03.2021 Hi Mathis! Cossart & Egger haben bereits sinnvolle Lösungen von Wago aufgezeigt. Habe beide bereits zur Zufriedenheit verwendet. Aktuell nutze ich gern Halterungen für die 221 aus dem 3d-Drucker... ![]() [ATTACH=CONFIG]59743[/ATTACH] Beste Grüße, Köter Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen - mar1o - 16.03.2021 Hi, ich weiß zwar nicht wie du deine Verkabelung durchführen willst. Ich wollte mein Glück mit diesen (Leucht-)Klemmen probieren. https://www.ebay.de/itm/10Stk-Leuchtenklemme-Luesterklemme-3P-Hebelklemme-0-75-2-5mm2-450V-VDE-DGN-4203-/174365622243?_trksid=p2349624.m46890.l49292 Hier steht Quatsch: Hierzu wollte ich eine 3-adrige-2,5qmm Leitung vom Main-Input zu den Ice-Modulen führen. Und zwar in Reihe. Und dann die parallelen 0,75qmm Abgänge für die Module. So sollte ich meinen Fall 4 einzelne 3-adrige Leitungen durch eine einzige Leitung ersetzen. Ich bin mir allerdings auch nicht sicher, ob es technische Argumente für eine separierte Kabelführung gibt. MfG Mario Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen - Kalle - 16.03.2021 Hallo Mario, sorry, das was du schreibst kann keiner verstehen, Input in Reihe ist sinnfrei. Drei Adern zum Anschluß von ICE Modulen machen auch keinen Sinn, an den Platinen wird kein Schutzleiter aufgelegt. Die verlinkten billigen Lüsterklemmen würde ich nie verwenden. Vielleicht durchdenkst du das, was du geschrieben hast, noch einmal . 230V sind tödlich. Gruß Kalle Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen - Kleinhorn - 16.03.2021 Zitat:an den Platinen wird kein Schutzleiter aufgelegt Oh...doch. Ist extra so vorgesehen. Kann aber Brummschleifen auslösen. Kann, da der PE und Ground dann Verbindung haben. https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attachment.php?attachmentid=56086&d=1596116884 Du hast den da auch nicht angeschlossen, Kalle... ![]() Pedda Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen - Kleinhorn - 16.03.2021 Diese Klemmen von Ebay würd ich aber auch nicht nehmen. Da sind Wagos angenehmer zu verarbeiten. Das mit dem Ergebnis aus dem 3D Drucker gefällt mir gut. Die Ebay Teile mögen toll sein für eine Deckenlampe und NYM, starre Kupfereinzelader. Bei Flexleitung und Aderendhülse (die ja da sein müsste) wird es bestimmt fummelig.... OK..in Reihe mhmm...parallel trifft es eher.. Pedda Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen - gesperrter_benutzer_ct - 16.03.2021 Kleinhorn schrieb:OK..in Reihe mhmm...parallel trifft es eher.. Ich habe auch zuerst überlegt, was er mit "in Reihe" meinen könnte, aber vermutlich meint er damit Daisy Chaining, also von Modul zu Modul verdrahten, im Gegensatz zu "parallel", womit er Sternverkabelung meint. Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen - mar1o - 16.03.2021 Hi Kalle, du musst dich nicht entschuldigen. Wenn überhaupt für dein vorschnelles Urteilen. Ich bin für konstruktive Kritik immer dankbar. Es tut mir leid, dass ich mich nicht präziser und verständlicher ausgedrückt hatte. Cossart hat es verstanden und zum PE wurde auch schon genannt, dass dieser sehr wohl notwendig ist. Je nach Gehäusematerial und -aufbau muss man hier auf einen saubere Masseführung acht geben. Grund wurde ja bereits genannt. Zumindest preislich gesehen sind die Klemmen nicht billig, ob sie qualitativ auch billig sind, wird sich zeigen. Und wenn sie es sind, werden sie nicht verwendet. Wago Klemmen habe ich auch reichlich in der Elektrikkiste. Der Grund für Klemmen ist die Annahme einer eleganten/aufgeräumten Verkabelung. Falls es jemanden interessiert, werde ich Feedback über meinen Eindruck der klemmen wiedergeben. MfG Eigentlich wollte ich auch durchschleifen geschrieben haben. Aber vielleicht ist das auch nicht richtig. Naja meiner Meinung nach kann man die Leute direkt fragen was missverständlich ist. Schließlich ist es ja für die meisten Hobby und man will ja dazu lernen. Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen - Kleinhorn - 16.03.2021 Alles Gut... ![]() In einem Gehäuse sind die Strecken ja nicht lang. Ich suche mir einen zentralen Punkt für die Hauptverteilungsklemme und laufe dann mit Leitungen zu den Modulen. Viel wichtiger ist, dass die Boards gleichphasig angeschlossen werden um irgendwelche Effekte aus zu schließen. Daher hab ich mir angewöhnt L immer an der gleichen Stelle, bei mir Kaltgerätebuchsen, zu haben. Wie das dann mit den Kaltgeräteleitungen ist muss ich dann ausmessen. Wenn man den PE bei den ICE nicht auf klemmt und Ground geerdet hat, passiert auch nix hinsichtlich Brummen. Die Schutzmaßnahme ist halt nicht eigehalten bei Schutzklasse 1. Müsste man dann messtechnisch überprüfen. Aber es geht ja um Klemmen...
Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen - mar1o - 17.03.2021 Ich hatte gestern Abend kurz Zeit gefunden, um die von mir verlinkten Klemmen noch einmal näher anzuschauen. Auf der Verkäuferseite war für mich nicht ganz ersichtlich wie die Installationsseite (extern) und Leuchtenseite (intern) ausgeführt sind. Daher schaute ich auf der Herstellerseite nach. http://www.degson.de/en_mobile/pro_detail/mid/37/id/247.html Dort ist ersichtlich, dass die Installationsseite nur für eindrähtige Leiter verwendbar ist. Das macht die Klemmen dann tatsächlich nicht mehr praktikabel für den in diesem Thread gewünschten Einsatzzweck. Mein Vorschlag ist demnach für die Tonne. Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen - BiGKahuunaBob - 17.03.2021 Ich habe sowas schon verbaut, ist auch WAGO: [ATTACH=CONFIG]59780[/ATTACH] z.b. hier: https://www.conrad.de/de/p/wago-862-1552-geraeteanschlussklemme-federklemme-belegung-l1-n-1-st-522335.html Ist günstig, leicht beschaffbar und ohne Adapter direkt mit dem Gehäuseboden verschraubbar. Gibt es natürlich auch in verschiedenen Größen, also Litzenanzahl. Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen - mar1o - 17.03.2021 BiGKahuunaBob schrieb:Ich habe sowas schon verbaut, ist auch WAGO: Ist inzwischen auch mein Favorit und findet sich augenscheinlich auch in professionellen Endstufen wieder. Eggger hatte auch die 862 Produktlinie von Wago bereits auf der ersten Seite genannt. Allerdings sehe ich sie nur bei Reichelt und paar anderen Elektronik-Shops in haushaltsüblichen Mengen bestellbar. Aufgrund der Versandkosten sollte man die Bestellung mit anderen Artikeln bündeln, damit es sich lohnenswerter gestaltet. Oder weiß jemand zufällig andere Bezugsmöglichkeiten? Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen - Sathim - 22.03.2021 Ich habe mich für die Wago 221 entschieden. Über das Iceextend habe ich nochmal nachgedacht, hätte dann aber gleich wieder zwei gebraucht, da ich ja 4 Module verwende (2x BTL für die Woofer). Treibt wieder die Kosten - und wie gesagt, die Funktionalität brauche ich nicht. Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen - Kleinhorn - 23.03.2021 Zitat:Über das Iceextend habe ich nochmal nachgedacht Mal nachgefragt...was ist das ? Meinst Du die Teile von Genth ? Pedda |